Далее.
Искровая помеха как в посте #27734 никуда не делась, она всегда была, есть и будет. Просто ее меньше по времени. Может дело здесь в проводимости почвы?
Я тут писал в личку товарищам по форуму о своих планах по этому поводу, извините что не все сделал, запала не хватило. Меряю только сопротивление.
У нас тут вечная мерзлота со всеми вытекающими проблемами. Самое главное - очень трудно устроить качественное заземление, если не сказать невозможно. Об этом все знают и особо не заморачиваются с этим, все делают по проекту и все. И на подстанциях тоже.
По плану я хотел раз в неделю мерить уд.сопротивление почвы и как-то мониторить уровень помех. Достал старый прибор М-416, мерял через 1 метр по схеме из книжки:
Осень выдалась мерзопакостной, выпала уже годовая норма снега, весь октябрь стояла теплая погода. Из-за этого промерзание почвы в этом году совершенно нестандартное. Вот график кажущегося сопротивления земли на разных глубинах:
Метод измерения и как вследствие график абсолютно некорректны. На том месте, где у меня находится площадка(пикет), земля оттаяла на 40-50 см, и прибор меряет в основном сопротивление только этого слоя, это хорошо видно как оно равномерно увеличивается по мере удаления зондов. А 23 октября понял что в следующий раз я уже не смогу забить их, и оставил на отметке 5 метров. (может надо было наоборот оставить на 1 метре, но под новый год обязательно сделаю контрольный замер другими штырями) Зонды сделаны из полированных зелезных прутков ф16мм, длиной 45 см.
Может ли быть так, что искровая помеха появляется из-за отсутствия хорошего заземления на подстанции?
Пока земля еще не вся замерзла, и корреляция 100%